forlife1
  9.11.2012, 13:49
  
 
  В технических условиях Мосводостока указан расход дождевых стоков в куб.м/сут!!! Как все-таки его посчитать? Защищаем проект в экспертизе, эксперт требует указать суточный расход!!! +расход от пристенного дренажа.
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчетами, в СНиПе и рекомендациям ВНИИВОДГЕО нет расчета суточного расхода, или я что-то не допонимаю... 
 
 
 
  andrey R
  9.11.2012, 14:00
  
 
  Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 14:49) 

я что-то не допонимаю...
Ну да, не понимаете. Читайте внимательно те же рекомендации или пособие к СНиП. Суточный расход в точке присоединения к городскому коллектору зависит от наличия или отсутствия регулирующих/аккумулирующих емкостей и принятой схемы очистки.
А вот за создание отдельной темы по локальному вопросу, при наличии на форуме чуть не десятка уже существующих тем по ливневке - 
получаете официальное предупреждение
  
 
 
  forlife1
  9.11.2012, 14:20
  
 
  Нет никаких емкостей, сброс в систему водостока. Дождевые стоки с территории школы + пристенный дренаж.
С секундным расходом понятно, но вот суточный...
По форуму искала, но ответа именно по расчету суточного расхода не нашла, к сожалению.
 
 
 
  andrey R
  9.11.2012, 14:23
  
 
  Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 15:20) 

Нет никаких емкостей, сброс в систему водостока. Дождевые стоки с территории школы + пристенный дренаж.
Значит весь дождь сразу и уйдёт в коллектор. Используйте формулу для расчёта объема аккумулирующей емкости. Дренаж считать отдельно
 
 
 
 
  forlife1
  9.11.2012, 14:45
  
 
  Андрей, спасибо, что откликнулись.
Скажите, в этом случае слой осадков принимать такой же, как если бы мы отправляли стоки на очистку?
Что касается дренажа, где можно посмотреть методику расчета?
 
 
 
  andrey R
  9.11.2012, 14:59
  
 
  Ну да, расчетный слой. Сверхнормативный - он сверхнормативный и есть.
Есть СНиП и пособие по дренажам, там ищите
 
 
 
  forlife1
  9.11.2012, 15:26
  
 
  Спасибо большое)
с дренажом буду разбираться...
Андрей, можете еще подсказать, по другому уже объекту, как посчитать производительность и рабочий объем КНС дождевых стоков.
Схема такая: сбор стоков запроектирован с площадки пож.депо, затем очистка с аккумулирующей емкостью, очищенный сток+перелив от резервуара поступают в КНС и отводятся в городскую сеть.
Как при такой схеме можно расчитать КНС?
 
 
 
  andrey R
  9.11.2012, 16:17
  
 
  Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 16:26) 

Как при такой схеме можно расчитать КНС?
Я не понял, что за схема такая. Где КНС стоит? После аккумулирующей ёмкости и очистных? Обычно из ёмкости подают насосами на фильтры, после них - самотёком на сброс. А у Вас как то хитро всё
 
 
 
 
  forlife1
  9.11.2012, 17:22
  
 
  да, КНС стоит после очистных сооружений. И в нее же планируется отводить сверхрасчетный сток. К сожалению, не получается самотеком сбросить в городской коллектор, т.к. надо пересечь 6 водоводов диаметром 1400мм, а они проложены на тех же отметках что и водосток. Поэтому КНС не избежать...
 
 
 
  andrey R
  9.11.2012, 17:27
  
 
  Цитата(forlife1 @ 9.11.2012, 18:22) 

К сожалению, не получается самотеком сбросить в городской коллектор, т.к. надо пересечь 6 водоводов диаметром 1400мм, а они проложены на тех же отметках что и водосток. Поэтому КНС не избежать...
После напорных фильтров можно отвести с остаточным напором, та же напорная труба. Не вижу проблемы
 
 
 
 
  forlife1
  12.11.2012, 10:04
  
 
  Напорная труба длиной 200м, не думаю что остаточного напора хватит. И потом надо отвести сток сверхрасчетного расхода...
 
 
 
  forlife1
  18.3.2013, 15:16
  
 
  Подскажите, пожалуйста, по насосной станции дождевых стоков. Территория объекта 1,07га, расчетный расход сетей получился 63,6 л/с с учетом коэф.заполнения свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима.  Этот расход и будет производителньостью насосной станции? Как правильно посчитать объем насосной станции? Можно ли применить комплектную НС из стеклопластика (глубина 6м)?
 
 
 
 
  Рекомендации "ФГУП НИИ ВОДГео", Пример расчета п. 5
На всякий случай прилагаю.
 
 
 
  Stanislav A.
  18.3.2013, 18:15
  
 
  Да. Qr - расход КНСки. Я бы поставил стеклопластиковую, комплектную. 
Объем расчитывать по рекомендациям производителей насосного оборудования.
Доп. по рег. камере:
Поток делите на разделительной камере на очистку (70% годового стока?*) и мимо. 
* - для депо Вы 100% чистите или 70%?
Камера расчитывается отдельно в зависимости от конструкции. При не больших расходах (~40л/с) камера примитивна. Переливный гребень на уровне наполнения, отметка шелыги трубы обводной линии равна отметке гребня водослива.
Максимальный расход дождевых стоков Qсбр.расх, отводимых в водный объект без очистки из разделительной камеры (регулирование стока по расходу), рассчитывается по формуле (4) Приложения 7 рекомендаций НИИ ВОДГЕО.
 
 
 
  andrey R
  18.3.2013, 18:25
  
 
  Цитата(Stanislav A. @ 18.3.2013, 19:15) 

Максимальный расход дождевых стоков Qсбр.расх, отводимых в водный объект без очистки из разделительной камеры (регулирование стока по расходу), рассчитывается по формуле (4) Приложения 7 рекомендаций НИИ ВОДГЕО.
Регулирование по расходу приводит к сбросу без очистки части максимального расхода, который соответствует пику загрязнённости. Сие есть профанация и вредительство  
 
  
 
 
  forlife1
  19.3.2013, 10:40
  
 
  Да, ОС расчитаны на 70% стока. В КНС поступают стоки перелива и после очистных. производительность очистных 1,2куб.м/час. Вот и есть сомнения по расчету КНС.
 
 
 
  forlife1
  19.3.2013, 13:32
  
 
  Цитата(P.Karlo @ 18.3.2013, 19:10) 

Рекомендации "ФГУП НИИ ВОДГео", Пример расчета п. 5
На всякий случай прилагаю.
Можете пояснить по расчету п.5.3. Для примера берется производительность станции 15л/с, как вы ее определили?
 
 
 
 
 
  Цитата(forlife1 @ 19.3.2013, 14:32) 

Можете пояснить по расчету п.5.3. Для примера берется производительность станции 15л/с, как вы ее определили?
Это не я определял, это пример ВОДГЕО.
Принимается из имеющегося ряда насосов, предполагаемого к установке, примерно 10-20% от Q
сбр об по п. 4.1, и рассчитывается объем резервуара. Если емкость резервуара не устраивает, подбираются другие насосы.
 Это ответ на ваш вопрос, как он задан, но для решения проблемы этого недостаточно, та как нужно учитывать  и  расход Q
оч. Если для очистки используется какая нибудь прямоточная установка типа "Лабко", оба потока соединяются после очистных сооружений в общей насосной, которая рассчитывается по методике схемы 5.1. Если есть регулирующая емкость,  решение принимается в зависимости от зарегулированного расхода Q
оч, так как он может быть ниже производительности насоса для Q
сбр об.
 
 
 
 
  forlife1
  19.3.2013, 20:50
  
 
  Если для очистки используется какая нибудь прямоточная установка типа "Лабко", оба потока соединяются после очистных сооружений в общей насосной, которая рассчитывается по методике схемы 5.1. Если есть регулирующая емкость,  решение принимается в зависимости от зарегулированного расхода Qоч, так как он может быть ниже производительности насоса для Qсбр об.
[/quote]
Оба потока соединяются после насосной, но ОС не проточные, с аккумулирующим резервуаром, Qоч=1,2куб.м/ч
Поэтому и решила по п.5.3 считать... Если принимать производительность НС в 2 раза меньше расхода сети, объем резервуара НС получается почти около 0 куб.м, такого же быть не может.....или как-то не правильно считаю.....
 
 
 
  andrey R
  19.3.2013, 21:13
  
 
  Цитата(forlife1 @ 19.3.2013, 21:50) 

Если для очистки используется какая нибудь прямоточная установка типа "Лабко", оба потока соединяются после очистных сооружений в общей насосной
 как-то не правильно считаю.....
Перекачивать ливневку - дело дурное, особенно если проточные сооружения. Такое может быть, но как вынужденное решение, когда площадка в котловине, а сбросной коллектор наверху. Но тогда расчетным режимом будут не бредни ВОДГЕО, а условие назатопления площадки
 
 
 
 
 
  Цитата(andrey R @ 19.3.2013, 22:13) 

Перекачивать ливневку - дело дурное, особенно если проточные сооружения. Такое может быть, но как вынужденное решение, когда площадка в котловине, а сбросной коллектор наверху. Но тогда расчетным режимом будут не бредни ВОДГЕО, а условие назатопления площадки
 ВОДГЕО, наконец, собрал все последние проработки  и впервые выпустил читаемую и понятную методичку взамен  всех этих коэффициентов разделения и др., высосанных неизвестно из чего. В частности, большинство формул я видел у Курганова. Что касается остального, полностью согласен, но  здесь ВОДГЕО не при чем. Берите превышение 1 раз в 100 лет и никакая "Катрин" Вас не одолеет. Кстати, для ж.д. сооружений, если не ошибаюсь, 
P принимается 50 или около того. Расчет насосных по другой методике при треугольном графике притока дождевых вод  мне неизвестен.
 
 
 
 
 
  и где ее купить, подскажите? Если вы рекомендации подразумеваете, то они давным давно выпущены.
 
 
 
 
  [quote name='andrey R' date='19.3.2013, 22:13' post='879000']
Перекачивать ливневку - дело дурное,
К сожалению в моем случае не обойтись без насосной. Дело в том, что городской коллектор находится на расстоянии около 200м от площадки и чтобы к нему подключится надо пересечь 9 водоводов, которые проложены на тех же отметках что и водосточный коллектор.
Поэтому приходится насосную городить, и отвоить она будет и очищенный сток и перелив от аккумулирующего резервуара.
Если отталкиваться от расхода сети, то производительность станции приличная получается.
Площадка 1,07га, а расход сети 97,8л/с.
 
 
 
 
  Цитата(forlife1 @ 19.3.2013, 21:50) 

Оба потока соединяются после насосной, но ОС не проточные, с аккумулирующим резервуаром, Qоч=1,2куб.м/ч
Поэтому и решила по п.5.3 считать... Если принимать производительность НС в 2 раза меньше расхода сети, объем резервуара НС получается почти около 0 куб.м, такого же быть не может.....или как-то не правильно считаю.....
А какой емкости резервуар? А какой расход на сброс? Если насосная в штатном режиме 1,2 м3/час ( 0,33 л/сек ) и резервуар получается мизерным, принимайте комплектную насосную, все равно она будет работать с многократным включением-выключением. Для таких мощностей это допустимо.
 
 
 
 
  forlife1
  20.3.2013, 10:03
  
 
  резервуар объемом 50куб.м. Расход на сброс 66л/с
 
 
 
 
  Цитата(Tzar @ 20.3.2013, 10:31) 

и где ее купить, подскажите? Если вы рекомендации подразумеваете, то они давным давно выпущены.
Имею в виду "Рекомендации...". Многие до последнего времени считали по Справочному пособию к СНиП, хотя там приведена старая методика того же ВОДГЕО , ("Временные рекомендации... 1982 г.").  Многие экспертизы (в т. ч. и Федеральная) уже несколько лет принимают расчеты только по "Рекомендациям...", хотя СНиП до этого года не отменяли.
 
 
 
 
 
  Всем доброго времени суток.
Кто-то считал по формулам Приложения 8 ВОДГЕО? В скобках или ошибка или я что-то не понимаю. Там получается отрицательное число в дробной степени. (Тнс н / tr - 1)^2-n.
 
 
 
  rusanov1991
  24.12.2014, 17:17
  
 
  Цитата(ipll @ 10.10.2014, 15:48) 

Всем доброго времени суток.
Кто-то считал по формулам Приложения 8 ВОДГЕО? В скобках или ошибка или я что-то не понимаю. Там получается отрицательное число в дробной степени. (Тнс н / tr - 1)^2-n.
Добрый вечер.
Такая же ситуация. Но у меня Тнсн очень маленькое, поэтому по модулю скобку взял.
 
 
 
 
 
  Цитата(rusanov1991 @ 24.12.2014, 17:17) 

Добрый вечер. Такая же ситуация. Но у меня Тнсн очень маленькое, поэтому по модулю скобку взял.
 Там оЧепятка. Должно быть не (Тн
нс / tr - 1)^2-n, а (Tк
нс / tr - 1)^2-n.
 
 
 
   